Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Про 9355-30-NL-15-4/7А
persiyants-
ev
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум Про 9355-30-NL-15-4/7А
 March 2, 2012, 10:34
Eaton Форум Цитата

Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста.
На нашем предприятии 2 ИБП по 30 кВа. Нагрузка у них разделенная (каждый на свою). При сервисных работах на питающих их трансформаторе произошло следующее:
Перерыв в электроснабжении ИБП примерно 10 минут. (запуск ДЭС и перевод питания)ИБП 1 показывал время работы от батарей 125 минут, ИБП 2 - 420 минут (нагрузка значительно меньше номинальной). Но через, примерно 8 минут оба ИБП отключились. Почему?

Как провести тест батарей? Из меню заходим в режим тест батарей - пишет, что в данный момент провести нельзя (питание нагрузки в этот момент через сервисный байпас)

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Re: Про 9355-30-NL-15-4/7А
 March 6, 2012, 18:21
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

1. Указанные значения времени резервного питания - не точные (причем точность этих данных зависит от того, насколько часто и продолжительно ИБП питает нагрузку от батарей, т.к. только тогда можно более-менее точно оценить разрядные характеристики АКБ).
Я не стал-бы сильно полагаться на эти данные при планировании резервного питания ответственной нагрузки.
Время резервирования задано суммарной емкостью комплекта АКБ и прилагаемой нагрузкой.
Если батареи имеют худшие характеристики по сравнению с заявленными (например из-за температурного режима или длительного времени эксплуатации), это определить может только сервисный инженер в ходе регламентного обслуживания, проведя измерение параметров каждой батареи.
2. Для выполнения теста батарей необходимо чтобы на момент проведения теста:
- ИБП находился в рабочем режиме,
- был отключен режим ABM
- батареи были заряжены (ИБП сам контролирует заряд).
Несоблюдение одного из условий не позволит тесту начаться.

persiyants-
ev
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум Re: Про 9355-30-NL-15-4/7А
 March 7, 2012, 13:15
Eaton Форум Цитата

1. ИБП находятся в комнате где, круглогодично, поддерживается температура + 23 градуса (происходит кондиционирование)
2. За год эксплуатации ИБП батареи использовались всего два раза - глубокой просадки не было - только на время запуска ДЭС от 5 до 10 минут.
3. Нагрузка на ИБП на одном около 30% на другом около 20%
По всем данным на ИБП при 100% -должны держать 15 минут для данной конфигурации (т.к. постоянно 90% батарей д.б. заряжены, а 10% в подзарядке, соответственно они всегда должны быть заряжены.
4. Конечно сервисный инженер это хорошо, но зачем тогда держать штат своего персонала? Какие то тесты должны делать и сами.
5. Как я понял ИБП для теста батарей должен питать нагрузку ? Так ли это и не произойдет ли перебой в питании в этот момент? И что такое режим ABM?

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Re: Про 9355-30-NL-15-4/7А
 March 11, 2012, 13:30
Eaton Форум Цитата

Да, при выполнении теста АКБ, источник будет разряжать их некоторое время на нагрузку.
Перебой в питании при этом не должен произойти, однако, все-же лучше выполнять подобные манипуляции в неурочное или некритичное время.
ABM - Advanced Battery Management. Технология, позволяющая продлить жизнь батареям, управляя процессом их заряда.

Поскольку источник, даже при выполнении теста, оперирует комплектом АКБ как единым целым и у него нет информации о состоянии отдельных батарей, все рассчитываемые ИБП величины - относительны.
АКБ могут ухудшать свои характеристики по многим причинам и, случается, это происходит неравномерно в составе комплекта.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.034 секунд.