Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: 9SX 1500
tolibas
Про
Сообщения: 33
Permalink
Eaton Форум 9SX 1500
 January 15, 2020, 15:30
Eaton Форум Цитата

Добрый день. Возникла необходимость использовать выходные сигналы с 9SX с rs232. Как я понимаю это контакты 1 и 8. Кто то знает какой общий у них? Есть подозрение что на 6 подавать 24В=?

masenergo
Модератор
Сообщения: 154
Permalink
Eaton Форум Ответ на: 9SX 1500
 January 15, 2020, 17:53
Eaton Форум Цитата

Добрый день!

Нужно именно 24В оборудование подключить? Есть на 9 выводе питание 5В. Выходы - ОК, на питание без нагрузки включать нельзя. Ток нагрузки не должен превышать 25 мА. Опишите задачу, подскажу более развернуто.

tolibas
Про
Сообщения: 33
Permalink
Eaton Форум Ответ на: 9SX 1500
 January 16, 2020, 12:53
Eaton Форум Цитата

Добрый день. Именно 24В. Просто другого нет в шкафу. Как предполагает проект: 24В подается на 5 контакт (проектант посчитал его общим) а с 1 и 8 выход на контроллер DI вход. Но 5 это точно не общий это GND. Поэтому и решил спросить тут. Необходимы DI сигналы для контроллера о переходе на батареи и о низком заряде.

masenergo
Модератор
Сообщения: 154
Permalink
Eaton Форум Ответ на: 9SX 1500
 January 16, 2020, 13:41
Eaton Форум Цитата

Тогда общий (т.е. "-") от 24В нужно соединить с 5 контактом, а +24В через резисторы в 1кОм и больше на 1 и 8 выводы. С выводов тогда получается сигнал: 24В - нет срабатывания, 0В - срабатывание.

tolibas
Про
Сообщения: 33
Permalink
Eaton Форум Ответ на: 9SX 1500
 January 17, 2020, 06:53
Eaton Форум Цитата

Спасибо

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.015 секунд.