Добрый день.
Имеется ИБП 9PX 3:1 6кВА. К ней дополнительно подключается внешний батарейный модуль 9PXEBM240. Всего в сумме 2 батарейных модуля. Изначально, перемычки, для соединения батарей с ИБП, были соединены с не полной фиксацией(не до щелчка). При таком соединении ИБП распознавал батареи без каких либо(указывалось уровень заряда, и продолжительность разряда батарей).
При физическом контакте с перемычками "ИБП-Батарея", из-за не полностью зафиксированных соединений перемычек, ИБП выдал ошибки ("Отказ батарей", "Нагрузка не защищена", "Проверить батареи").
После этого батареи были проверены по напряжению. Получили значения 269,5В, 269,3В, напряжение батарей полной цепи из двух бат. модулей выдает 270,5В.
При повторном подключении батарей к ИБП, уже с полной фиксацией перемычек(до щелчка), ИБП продолжал выдавать те же ошибки.
Были проделаны следующие операции:
1. Проверены по напряжению все батарейные блоки, находящиеся в батарейном модуль. Результаты(варьируют от 127В до 134В).
2. Меняли местами батарейные блоки между батарейными модулями.
3. Перезагрузка ИБП.
Индикация ошибки не уходит.
Тестирование батареи не удается закончить, выдает что недостаточно нагружен.
Проверялась работа ИБП в режиме батарей: нагрузку в 10% держит 6ч.30мин. от 2-х батарейных модулей. Также при подключении ИБП в компьютер по программе Intelligent Power Manager программа выдавала продолжительность работы батарей 6ч. 36 мин.
1-я фотография: состоянию ИБП с подключенными батареями.
2,3 фотография: состояние, ошибки, выводимые через программу Intelligent Power Manager.
Прошу уточнить, может ли быть что данные ошибки не исчезают из-за ошибки работы программного обеспечения ИБП или дело все таки в неисправности батарей. Посоветуйте какие еще анализы необходимо выполнить чтобы выявить точную причину.
|