Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: EATON 9390
Yuriy
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум EATON 9390
 November 1, 2021, 17:16
Eaton Форум Цитата

Доброен время суток. Помогите пожалуйста с ошибками на PW 9390 configurtion error 34, configuration error 12. Спасибо

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: EATON 9390
 November 3, 2021, 13:33
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

К сожалению, одной этой информации недостаточно для более-менее точного ответа.
возможно прислать лог событий ИБП?

Yuriy
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: EATON 9390
 November 3, 2021, 15:47
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте. UPS при подаче на него напряжения выдает на экране:
SECTION 12
INTERFACE BOARD AND CONTROL BOARD EEPROM
CHECKSUMS GOOD BUT DATAINCONSISTENT
LOAD FROM INTERFACE BOARD
OR CONTROL BOARD
После нажатия клавиши control или interface выводит мнемосхему после включения load on ups включает статический байпас и в логах:
HISTORY
ALARM: CONFIGURATION ERROR 34
ALARM: CONFIGURATION ERROR 12
NOTICE: OUTPUT AC UNDER VOLTAGE
STATUS: INVERTER SWITCHGEAR OPEN
STATUS: BATTERY SWITCHGEAR OPEN

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: EATON 9390
 November 17, 2021, 11:25
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

1. Убедиться, что нет аварийных сообщений, красный светодиод не горит. Если горит посмотреть активные аварии, не историю. Устранить аварии, если это возможно, если нет, то нужно ремонтировать (проблема в энергонезависимой памяти, которая распределена на 2 платах).
2. При отсутствии аварий нажать кнопку Controls и далее кнопку Normal. ИБП проведёт тестирование 1-2 минуты и сделает запрос на включение батарей. После включения батарей выйдет в нормальный режим.

Yuriy
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: EATON 9390
 December 17, 2021, 23:06
Eaton Форум Цитата

в начале вышла из строя плата питания одного силового модуля, из за керамического кондесатора в цепи предварительной накачки dc шины, плату отремонтировал. ошибку сняли сервисной програмой UPS работает. СПАСИБО

bad4d
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Eaton Форум Ответ на: EATON 9390
 June 6, 2022, 15:56
Eaton Форум Цитата

Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста как создать новую тему?

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.048 секунд.