Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: EATON 9140 подключение к трехфазной сети
Alex57
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум EATON 9140 подключение к трехфазной сети
 October 17, 2023, 12:29
Eaton Форум Цитата

Добрый день! Прошу прояснить знающих людей вопрос подключения ИБП EATON 9140 с клеммными колодками к трехфазной сети. Описание в мануале лично для меня вызывает одни вопросы... Не имею возможности запитывать байпас от второй (независимой трехфазной линии), как быть в такой ситуации?
Eaton Форум
Eaton Форум

masenergo
Модератор
Сообщения: 156
Permalink
Eaton Форум Ответ на: EATON 9140 подключение к трехфазной сети
 October 17, 2023, 16:51
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

аппарат - конфигурации 3-в-1. Это значит, что он имеет 3-фазный выпрямитель и 1-фазный выход инвертора.
Так как выход - 1-фазный, байпас также будет 1-фазным. Для подключения входа байпаса используется одна из фаз (как правило, 1-ая).
Таким образом, чтобы подключить отдельную линию байпаса, нужно:
1. Удалить перемычку L1-JP (между первой фазой входа выпрямителя и фазным входом байпаса).
2. Подключить 1-фазный ввод на вход байпаса (верхняя колодка).

Важно, чтобы отдельный ввод для байпаса способен был обеспечить полную мощность питания нагрузки (обычно рейтинг кабельного подключения и номиналы устройств защиты в 3-фазной сети в 3 раза ниже, чем в однофазной той-же мощности).

Alex57
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: EATON 9140 подключение к трехфазной сети
 October 17, 2023, 21:49
Eaton Форум Цитата

Спасибо, я примерно так и предполагал, а как быть с нейтралью?

masenergo
Модератор
Сообщения: 156
Permalink
Eaton Форум Ответ на: EATON 9140 подключение к трехфазной сети
 October 18, 2023, 10:19
Eaton Форум Цитата

нейтраль подключается как обычно. В 3-ф и 1ф сетях подключение нейтрали не отличается.
Нужно учесть только, что нейтраль в самом аппарате - общая. Так что если ввод байпаса будет отдельным, со своей нейтралью, а выше по схеме, например, стоят диф. автоматы, могут быть нюансы.

Alex57
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: EATON 9140 подключение к трехфазной сети
 October 18, 2023, 10:35
Eaton Форум Цитата

Иными словами - можно просто поставить перемычки с нижней колодки на верхнюю (байпас) L1-L и N-N

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj