Eaton Форум Автор Тема: Eaton 9130
Ivan
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Eaton 9130
 December 27, 2024, 11:07
Eaton Форум Цитата

На дисплее при проверке "статус ИБП" горит "Заряд батарей -Уровень заряда 100%" , перехожу в параметры " Батарея 46,2 V. получается батарея не заряжается , не подскажете какая может быть причина?

masenergo
Модератор
Сообщения: 189
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton 9130
 December 27, 2024, 12:00
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Есть несколько модификаций модели 9130: с 4 батареями и 3 батареями.
Ни в том, ни в другом случае, 46,2В - напряжение, которое нельзя назвать нормальным. Фактическое напряжение при этом соответствует отображаемому значению? Если АКБ отключить от ИБП и измерить на каждой из них напряжение?

Ivan
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton 9130
 December 27, 2024, 15:35
Eaton Форум Цитата

Добрый день, у меня одна батарея (4 аккумулятора 12V. 9A). при выкл. АББ- напряжение 11.5 В до 11,7 В на аккумуляторах

Ivan
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton 9130
 December 27, 2024, 15:42
Eaton Форум Цитата

Если смотреть по показаниям дисплея , получается ИБП работает нормально, при переходе на работу от аккумуляторов, ИБП уходит в Аварию.

masenergo
Модератор
Сообщения: 189
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton 9130
 December 27, 2024, 15:58
Eaton Форум Цитата

Это - ненормальное напряжение для ХХ АКБ.
1. Основное подозрение, что АКБ - неисправны.
2. Возможно также неисправно ЗУ ИБП, но это можно проверить только в сервисе.
Если установить новые АКБ, ИБП должен в любом случае начать из заряжать, подняв напряжение до 13,5-13,8В на одну батарею - так можно косвенно судить об исправности ЗУ.