Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
aonmaster
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Eaton Форум Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
 February 6, 2025, 12:44
Eaton Форум Цитата

Всем здравствуйте!

Достался модуль Eaton SM-45, он из серии Powerware. Захожу по IP адресу через программу DC-Tools - пишет, что интерфейс кнопок на панели (дисплее) запаролен. Пароль никто не знает.

Соответственно, сбросить пароль как по инструкции (нажать кнопки на панели дисплея) - не получается.

Может кто сталкивался с таким - как убрать пароль теперь?

Eaton Форум

masenergo
Модератор
Сообщения: 180
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
 February 7, 2025, 10:53
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Если DCtools подключается, то может с помощью ее и сбросить?
"To clear or change a remote access password:
1 Connect to the SM45 with DCTools.
2 Go to Configuration > Communications
3 Type a new password into the Remote Access Password field or leave the field blank for no
password control.
4 Click the Apply Changes button.
5 Enter the old password."

masenergo
Модератор
Сообщения: 180
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
 February 7, 2025, 11:10
Eaton Форум Цитата

... прошу прощения! Не правильно понял, что речь не про пароль, а про блокировку панели. Она отключается, как описано в мануале, в разделе "Front Panel Access Control":
To enable front panel access when access is set to Protected
1 Press the key to enter Configuration Mode.
2 From anywhere in Configuration Mode simultaneously press and hold down the
and keys for approximately 10 seconds until Edit is displayed.
Front panel access is now temporarily enabled and allows you to make configuration
changes. Unless you set UI Access to Unprotected, by following the steps below, front
panel access control reverts back to protected after the display times out.
3 Press the key to scroll down to UI Access and press the key to enter Edit Mode.
4 Press the key to set UI Access to Unprotected.
5 Press the to save the new setting.
6 Press the key to return to Main Display Mode.

aonmaster
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
 February 10, 2025, 09:57
Eaton Форум Цитата

Цитата masenergo February 7, 2025, 11:10
... прошу прощения! Не правильно понял, что речь не про пароль, а про блокировку панели. Она отключается, как описано в мануале, в разделе "Front Panel Access Control":

Огромное спасибо, а в каком файле это есть? Какие стрелки жать, в тексте не отразилось(

Я находил лишь такую доку, но в ней нет про панель.
Eaton Форум

aonmaster
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
 February 10, 2025, 10:39
Eaton Форум Цитата

Хотя я методом подбора нашёл - надо жать одновременно стрелку вниз и среднюю кнопку i.
Огромнейшее Вам спасибо за подсказку! Месяц целый звонил по разным конторам - даже не знают такой модуль никто((

aonmaster
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
 February 13, 2025, 14:46
Eaton Форум Цитата

Добрый день!
Беда пришла, откуда не ждали. Поменял там IP, всё нормально было. Потом выключил и включил (чтоб убедиться в сохранении настроек). Теперь на табло только надпись EATON (начальный экран), и она подмаргивает раз в несколько секунд. Справа зелёный индикатор горит, но прошивка дальше не продолжается - она через пару минут должна выйти на другой экран и запищать, что не видит датчиков.
Ничего не замыкал лишнего. Питаю от блока питания 15,5в (учитывая, что там формируются 12В). Очень странно, ведь и купить-то теперь этот контроллер негде.

masenergo
Модератор
Сообщения: 180
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
 February 14, 2025, 14:52
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

есть подозрение (по внешним проявлениям), что попортился вторичный источник питания контроллера.
В принципе, в грамотном сервисе по ремонту электроники общего профиля вопрос решается.

aonmaster
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
 February 14, 2025, 17:09
Eaton Форум Цитата

Я тоже так думал, но проверил все источники, которые указаны на плате: +5В, +12В, +3,3В, +2,5ref, +5ref - всё в норме.

Был бы там один контроллер, а то в железном корпусе под жестяной крышечкой там слот типа как DIMM, в нём целый мини-компьютер с BGA процом, несколькими модулями памяти и т.д. Будто космический корабль собрали.

masenergo
Модератор
Сообщения: 180
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
 February 14, 2025, 17:15
Eaton Форум Цитата

В таких случаях дело обычно не в отсутствии напряжения, а в неисправных конденсаторах фильтра вторичного питания. Конденсаторы за все время (а это около 15 лет) имеют право высохнуть.

aonmaster
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton SM-45 supervisory module - как снять пароль
 February 14, 2025, 17:55
Eaton Форум Цитата

Согласен.
И измерял ESR у электролитов, и осциллографом все цепи питания смотрел. Нету ни проседания, ни пульсаций.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj