Eaton Форум ИБП Eaton 9390 Конденсаторы
 April 3, 2025, 22:07
Eaton Форум Цитата

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как часто меняются конденсаторы и какие.

masenergo
Модератор
Сообщения: 189
Permalink
Eaton Форум Ответ на: ИБП Eaton 9390 Конденсаторы
 April 4, 2025, 10:59
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

В данной модели замене подлежат 2 типа конденсаторов:
- 45мкФ, 370В,
- 45мкФ, 600В (800В).
Периодичность замены - 1 раз в 7 лет.
Количество - зависит от мощности ИБП.

P.S. Одновременно с заменой конденсаторов, рекомендуется также замена вентиляторов охлаждения, вне зависимости от их текущего состояния.

Islam86
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум Ответ на: ИБП Eaton 9390 Конденсаторы
 April 4, 2025, 12:46
Eaton Форум Цитата

Добрый день. Подскажите, может кто знает, где можно приобрести такие конденсаторы и их количество ИБП 80 кВт