Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Powerware 9325 550кВА
gosinform
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Eaton Форум Powerware 9325 550кВА
 April 20, 2012, 14:41
Eaton Форум Цитата

Во время работы появляется сообщение "не пройден тест батареи". Ошибка сбрасывается, но появляется через некоторое время. В чем причина? У нас стоят 4 таких ИБП, ошибка появляется на всех.

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Re: Powerware 9325 550Ã�ºÃ��Ã��
 April 23, 2012, 09:14
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Видимо речь идет о модели PW 9395.
В данном случае, полагаю, все банально: если ИБП не проходит тест АКБ, то вполне вероятно, характеристики АКБ по тем или иным причинам не соответствуют заявленным. Следовательно, первое, что рекомендуется сделать - уточнить срок их эксплуатации АКБ и, если он еще не истек, проконтролировать индивидуальные характеристики АКБ.

Возможны и другие, более экзотические причины, например, дефекты монтажа, несоответствие батарейного комплекта требованиям спецификации ИБП и т.п.