Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Пусковой ток powerware 9125 3000
гость

Сообщения: 17
Permalink
Eaton Форум Пусковой ток powerware 9125 3000
 May 16, 2012, 16:46
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте.

При включении данного ИБП срабатывает автоматический выключатель на 25А. При этом вентиляторы охлаждения работают и мигает левый верхний зелёный диод. При повторном включении автоматического выключателя ИБП не включается, так и крутит вентиляторы и мигает диодом. Имеет смысл менять выключатель на 32А или ИБП неисправен?

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Re: Пусковой ток powerware 9125 3000
 May 19, 2012, 01:21
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Пусковой тока у исправного ИБП пренебрежимо мал. У ИБП мощностью 3000ВА он точно значительно меньше 25А.

Возможных вариантов 3:

- неисправен автомат,

- неисправен ИБП,

- имеет место паразитное шунтирование по входу.

Логичная последовательность действий – исключить сначала пп. 1 и 3.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.032 секунд.