Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Eaton 9355 30kVA - вздутие батарей
гость

Сообщения: 17
Permalink
Eaton Форум Eaton 9355 30kVA - вздутие батарей
 May 16, 2012, 22:09
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

в нашей лаборатории находится в эксплуатации 2 года Eaton 9355 30kVA с внутренними батареями. При очередном визуальном осмотре обнаружено вздутие некоторых батарей. Температурный режим помещения - 20 градусов, проблем с питанием нет - ИБП практически не работал от батарей. Каковы возможные причины и ваши рекомендации?

Благодарю.

masenergo
Модератор
Сообщения: 156
Permalink
Eaton Форум Re: Eaton 9355 30kVA - вздутие батарей
 May 19, 2012, 01:22
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Вздутие АКБ происходит из-за несоответствия температуры окружающей среды, и из-за превышения зарядного тока.

С температурой – все понятно.

С зарядным током – причин может быть несколько.

Самая распространенная – неправильно собран комплект АКБ. Возможно также, что неверно установлен максимальный зарядный ток ИБП, но этот фактор не всегда оказывает влияние, только в случае полного разряда, что на практике чаще всего исключено.

Возможно также, что АКБ имеют заводские дефекты.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.013 секунд.