Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Максимальное количество батарейных модулей
гость

Сообщения: 17
Permalink
Eaton Форум Максимальное количество батарейных модулей
 August 16, 2012, 11:31
Eaton Форум Цитата

Добрый день. Имеем два ИБП Eaton 9355 мощностью 15 кВА работающие в режиме распределения нагрузки (в параллель). К каждому из ИБП подключены еще 4 батарейных модуля (в двух шкафах ИБП+2Бат. и 2Бат.) Какое максимальное дополнительное количество батарейных модулей можно подключить к каждому из ИБП. В руководстве этого не нашли. Спасибо. Вадим.

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Re: Максимальное количество батарейных модулей
 August 17, 2012, 17:53
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Определяющее значение имеет не количество батарейных кабинетов, а состав батарейного комплекта. Внешние батарейные кабинеты рассчитаны на установку 64шт. (2 линейки) и 96шт. (3 линейки) АКБ.
Данная-же модель ИБП максимально рассчитана на подключение 4 линеек АКБ (каждая линейка состоит из 32шт.).

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.036 секунд.