Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Напряжение байпаса фаза 2 = 0
avdanilov
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Eaton Форум Напряжение байпаса фаза 2 = 0
 August 20, 2012, 10:50
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте. У нас в организации установлен ИБП PW9355 30КВА. Недавно обнаружилось, что напряжение на одной из фаз байпаса равно 0.

Подскажите, как отсутствие напряжения на одной из фаз байпаса будет влиять на работу ИБП от батарей в целом, в случае пропадания входного напряжения?

Загрузка ИБП в среднем 50%.
Спасибо

masenergo
Модератор
Сообщения: 156
Permalink
Eaton Форум Re: Напряжение байпаса фаза 2 = 0
 August 20, 2012, 15:01
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Вообще говоря, напряжение в цепи байпас не должно влиять на работу ИБП от батарей.
С другой стороны, нормальное напряжение на байпасе является гарантией обеспечения питания нагрузки в нештатных ситуациях (перегрузка инвертора и т.п.).

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.013 секунд.