bloodomen
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Eaton Форум Eaton powerware 9140 первый запуск
 April 29, 2013, 10:02
Eaton Форум Цитата

Добрый день.

Вчера запустили абсолютно новый UPS, после чего сработал alarm, и ошибка - bat. disconected 199,пробовали отключать, включать, вынимать и вставлять батареи - бесполезно ошибка возникает в любом случае, что это бракованная UPS или батареи ?

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Re: Eaton powerware 9140 первый запуск
 April 29, 2013, 17:30
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Сообщение появляется в случае, если АКБ не подключены (теоретически возможны дефекты разъемов и, что наименее всего вероятно, дефект самого ИБП), либо сильно разряжены.
Необходимо замерить напряжение батарейного кабинета и, если оно сильно занижено (напряжение батареи для используемого типа ИБП можно уточнить в руководстве пользователя), то АКБ требуется зарядить или заменить (в зависимости от их конкретного состояния).