Eaton Форум Автор Тема: Ошибка eaton 9135
omar
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Eaton Форум Ошибка eaton 9135
 April 24, 2014, 12:08
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что означает следующая ошибка:: bypass ac volt nok check bypass ac alarm u209.

Спасибо!

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Ошибка eaton 9135
 April 24, 2014, 16:17
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Как раз описание в тексте: напряжение на линии байпаса не соответствует норме. Необходимо проверить подключения и напряжение на входе ИБП.