Eaton Форум Автор Тема: Eaton 9355
Lopatin
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум Eaton 9355
 May 15, 2014, 07:16
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте! После отключения по перегреву 9355 включается только на байпас. Причем в меню "команды" переход на нормальный режим не доступен. Есть команда переход на байпас. Но бесперебойник и так на байпасе. Это отображается на дисплее и в event log. В чем может быть дело??

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton 9355
 May 15, 2014, 10:44
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

очевидно это связано с неисправностью ИБП. Необходимо, как минимум, видеть всю историю событий, чтобы сделать более-менее обоснованное предположение.
Можете выслать выгруженный event log?

Lopatin
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton 9355
 May 15, 2014, 15:01
Eaton Форум Цитата

После перезапуска стало понятно в чем дело. Появилась запись - неисправность инвертера. При подаче команды на нормальный режим ИБП пытается переключится но безуспешно, это повторяется до тех пор пока не подать команду на переход на байпас. Спасибо за ответ.

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton 9355
 May 16, 2014, 09:12
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Можем помочь с восстановлением. Обращайтесь.