Eaton Форум Автор Тема: powerware 9125 3000G завышено напряжение заряда
ilun
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Eaton Форум powerware 9125 3000G завышено напряжение заряда
 November 9, 2015, 14:16
Eaton Форум Цитата

Доброго времени суток.Аппарат on-line .Есть проблема-завышено напряжение зарядки ,тестер UNIT UT57 замеряет 83,4 Вольта(6 последовательных батарей),что в пересчете составит 13,9 вольт на банку,что очень много(на батареях обычно пишут Standby use:13,4-13,6V),батареи вздуются.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и её решением?напряжение заряда можно вырулить программно?
В этом аппарате такое возможно? Или проблема на элементном уровне?Вразумите.

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: powerware 9125 3000G завышено напряжение заряда
 November 24, 2015, 19:11
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

1. 13.9В - не слишком высокое напряжение. Напряжение заряда 12В АКБ некоторые производители рекомендуют до 14.5В. АКБ вздуваются, если превышена температура в процессе интенсивного заряда и, как следствие, газообразование выходит за пределы расчетной нормы.
2. Данная модель ИБП не имеет возможности регулировки напряжения заряда.