Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 >> Посл.
Eaton Форум Автор Тема: Коды ошибок
masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Коды ошибок
 December 26, 2019, 11:19
Eaton Форум Цитата

Условно можно. Пока инвертор работает и нет необходимости изменения режима работы.
Проблемы могут возникнуть, когда ИБП попытается изменить режим работы под влиянием каких-либо факторов (переход на питание от батарей, переход на статический байпас и т.п.).
Хотя, честно говоря, пока неизвестно где именно неисправность, сложно сказать какой именно будет реакция. Вполне может и все отработать штатно.

Havok
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Коды ошибок
 March 26, 2020, 01:30
Eaton Форум Цитата

Добрый день, подскажите, что означает это предупреждение и какие могут быть последствия? Notice #105: Bypass Not Available
Повторяется с переодичностью в 3-5 минут

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Коды ошибок
 March 26, 2020, 10:17
Eaton Форум Цитата

Добрый день!
Bypass not available буквально значит, что линия байпаса недоступна.
Это бывает, когда внешнее питание отсутствует или не удовлетворяет параметрам, допустимым для электропитания нагрузки (ИБП предупреждает, что он работает, но при перегрузке или аварии не сможет автоматически включить питание нагрузки через встроенный электронный байпас).
В числе экзотических причин такого сообщения - выход из строя измерительных цепей на входе ИБП.

Havok
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Коды ошибок
 March 28, 2020, 10:44
Eaton Форум Цитата

Спасибо за ответ!) понял в какой стороне искать.
И ещё, подскажите, какие предельные входные значения для нормальной работы bypass необходимы. (У меня на одной из трёх фаз U достигает 243В и после этого он выдаёт предупреждение)

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Коды ошибок
 March 30, 2020, 13:05
Eaton Форум Цитата

напишите, какая модель ИБП.
Есть стандартные значения пределов допуска по байпасу. У некоторых моделей их можно изменить.

Havok
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Коды ошибок
 March 31, 2020, 10:27
Eaton Форум Цитата

Eaton 9355

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Коды ошибок
 April 1, 2020, 15:45
Eaton Форум Цитата

пределы допуска на напряжение по входу байпаса по умолчанию: +10% и -10%
Можно изменить в меню настройки и верхний и нижний предел в диапазоне: 1-20%

nnov
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Коды ошибок
 May 6, 2020, 09:43
Eaton Форум Цитата

Добрый день . EATON 5PX2200 код ошибки 0х806 можно расшифровать её?

Neft DV
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Коды ошибок
 September 29, 2020, 05:48
Eaton Форум Цитата

Прошу помочь по EATON 9355-20-N-22
Коды ошибок
262
256
192
48
107

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Коды ошибок
 September 29, 2020, 10:19
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Скорей всего неисправен один силовой модуль (их 3). Коды ошибок в основном говорят о неудачной подготовке к старту инвертора.