Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Ибп eaton 9355
sergew
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ибп eaton 9355
 December 1, 2016, 11:18
Eaton Форум Цитата

Ошибка 222, abnormal output,в чем может быть причина и как это устранить ? На панели горит только красный индикатор. На выходе между нейтралью и фазой А 16 вольт, на B 220, C 16 в

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Ибп eaton 9355
 December 2, 2016, 12:54
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Необходима диагностика ИБП. Возможны неисправности модулей инвертора.

sergew
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Ибп eaton 9355
 December 3, 2016, 09:25
Eaton Форум Цитата

Модули это которые IGBT?они расположены с правой и левой стороны, с правой 6 штук, припаянных, слева 3.

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Ибп eaton 9355
 December 5, 2016, 09:19
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Видимо, Вы правильно определили инвертерные IGBT (только их 3шт.).
В любом случае, диагностика и ремонт данного аппарата имеет свои тонкости.
Рекомендую доверить эти работы инженерам, имеющим квалификацию и опыт работы с этим оборудованием.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.035 секунд.