Eaton Форум Автор Тема: Eaton powerware 5115 500VA работа от батареи
golota666
Новичок
Сообщения: 4
Permalink
Eaton Форум Eaton powerware 5115 500VA работа от батареи
 December 11, 2016, 17:57
Eaton Форум Цитата

Привет, подскажите, как этот UPS следит за разрядом батареи? Я поставил внешний аккумулятор емкостью 44 А/ч, и при включении от батареи аппарат работает ровно 1 час, потом начинает сигнализировать о разряженной батарее и отключается, хотя на клеммах еще только 12В. Сразу включаю- и снова работает ровно 1час. Можно изменить этот режим, чтоб аппарат работал беспрерывно до разряда батареи?

golota666
Новичок
Сообщения: 4
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton powerware 5115 500VA работа от батареи
 December 13, 2016, 21:02
Eaton Форум Цитата

Ух, сервис... бомба прям

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton powerware 5115 500VA работа от батареи
 December 14, 2016, 10:12
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

1. Возможности настройки порога отключения по разряду АКБ в данной модели отсутствует.
2. Уверены, что непрерывно измеряете напряжение до момента отключения и именно в перед самим отключением напряжение составляет 12В?
3. Измерение напряжения выполняется на клеммах или на ИБП? Возможно что-то где-то плохо прикручено и банально имеет место падение на ненадежных соединениях. Проверяйте.
4. Батарея полностью и нормально заряжается?

golota666
Новичок
Сообщения: 4
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton powerware 5115 500VA работа от батареи
 December 17, 2016, 20:26
Eaton Форум Цитата

2) уверен, мерял как раз в момент сигнализации о разряженной батарее и до отключения. До безопасного порога в 10,5 В там еще много, первый час с 12,2 до 11,9; второй час (сразу снова включаю) до 11,4 В; третий до 10,7 В. То есть, с нагрузкой в 13 А на АКБ (измерено) можно три часа работать
3) Мерял на самой плате, падение на проводах всего 0,1 В (измерено)
4) Заряжается батарея нормально.

Через программу Lansafe ограничение не снимется, значит?

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton powerware 5115 500VA работа от батареи
 December 23, 2016, 11:22
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Через Lansafe этого сделать точно не получится.

golota666
Новичок
Сообщения: 4
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton powerware 5115 500VA работа от батареи
 December 23, 2016, 20:32
Eaton Форум Цитата

Цитата masenergo December 23, 2016, 11:22

Через Lansafe этого сделать точно не получится.

Получается, "режим в 1час" прошит в контроллере UPS'a, и изменить это время можно только редактированием его прошивки?