Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Очистка воздуха в 9395
Timur
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум Очистка воздуха в 9395
 February 2, 2017, 06:16
Eaton Форум Цитата

Добрый день, форумчане. Прошу оказать содействие, в вопросе. Установлены ИБП Eaton 9395-550кВа, на которых стоят фильтра очистки воздуха, для замены которых требуется обоснование. Производителем рекомендуется промыть или заменить, но не указано при каких обстоятельствах проводить замену или промывку. Кто может подсказать какого класса (грубой, тонкой или иной) и по какому стандарту присваивается класс фильтрующего материала именно для этих ИБП, хотелось провести испытание на конечное аэродинамическое сопротивление и пылеемкость, так как другого выхода обоснования для замены не вижу.

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Очистка воздуха в 9395
 February 2, 2017, 10:05
Eaton Форум Цитата

Добрый день!

Какое обоснование нужно?
Фильтр же не полмиллиона стоит.
Менять нужно по мере загрязнения либо не реже 1 раза в 12 месяцев.
Это профилактика.
Жестких критериев не существует.
Руководствоваться нужно здравым смыслом.

P.S. Вы-же не будете проводить испытания воздушного фильтра, скажем, в автомобиле, когда рекомендуется его замена. У каждого вопроса есть своя цена.

Timur
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Очистка воздуха в 9395
 February 8, 2017, 08:38
Eaton Форум Цитата

Я согласен и солидарен с Вами, когда речь идет о своем личном имуществе, но при работе в организации, на все выполняемые действия, требуется обоснование, при этом цена вопроса и личное мнение не учитываются и не берутся во внимание. в руководстве пользователя черным по белому написано на Ваше усмотрение: промыть или заменить, а это уже разная цена вопроса. И объяснения, что он визуально "загрязнен" не говорит ни о чем руководству, нужно доказать, что он (фильтр) потерял свои качества и не пропускает в должном объеме положенную порцию воздуха для охлаждения. В связи с чем, я и обратился за ценными советами (может быть кто-то сталкивался с обоснованием) на этот форум. Для уточнения: разница температур внутри ИБП, при "новых" и "старых" фильтрах составляет 1ºС (максимальная температура составляет 24ºС).

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Очистка воздуха в 9395
 February 8, 2017, 15:56
Eaton Форум Цитата

В ИБП нет датчиков давления воздуха и скорости потока.
Оценивать производительность охлаждения довольно затруднительно и в общем случае пользователю не под силу и не нужно. Потому таких данных производитель не приводит. Боюсь, никто, кроме разработчика не даст такой информации.

Страниц: [1]