Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Ошибка в PW9140
Leonid_M
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ошибка в PW9140
 March 10, 2017, 17:58
Eaton Форум Цитата

Доброго времени суток, форумчане! Кто может помочь дать разъяснение по ошибке "FAN FAILURE 193", которую выдает PW9140. Все вентиляторы которые я вижу не вскрывая корпус работают (3 шт). В руководстве подобная авария не описывается.
п.с. Или дайте ссылку на ресурс.
СПС

Leonid_M
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Ошибка в PW9140
 March 11, 2017, 10:26
Eaton Форум Цитата

Не знаю ест ли связь, но сегодня закипели аккумуляторы в двух кассетах третьего дополнительного блока батарей.
Плз, хелп ми 🙁

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Ошибка в PW9140
 March 13, 2017, 16:46
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

1. Ошибка 193 связана с потерей или выходом за пределы допуска сигнала частоты оборотов вентилятора. При этом сам вентилятор может продолжать вращаться. В этом случае рекомендуется замена вентилятора(-ов). Их установлено, как Вы правильно заметили, 3шт.

2. Прямой связи с выходом из строя батарей нет. Батареи "закипели" скорей всего от того, что в помещении повышенная температура (+30 С и выше). Заряд/разряд большими токами при такой внешней температуре (ИБП и сам при этом греется) ведет к неконтролируемым физико-химическим процессам внутри ИБП, избыточному газообразованию, внешние проявления которого Вы и наблюдаете.
Батареи нужно после такого заменить.

Leonid_M
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Ошибка в PW9140
 March 15, 2017, 18:05
Eaton Форум Цитата

masenergo,
огромное спасибо за ответ! Но я вскрыл-таки корпус (на сколько это было возможно) и, помимо 3 больших (120мм) внутри был еще один вентилятор (60мм), который вообще не крутился а при попытке его провернуть тоже ничего не получилось -только под замену. Но и заменить мне не представляется возможным из-за спосода крепления 🙁
А на счет батарей точно могу сказать, что в серверной где работают две сплит-системы, температура не выше 20 по Цельс.

Всем кто читает данный пост, хочу сказать, что проблема Eaton (бывший Powerware) в следующем:
1) в отсутствии этих кодов в доступности на ресурсах.
2) приложения из серии Intelligent Power Software недоделанные или функционально ограниченные, так как при ошибке выдают только оповещение о ней и ее категории (например, "Критическая ошибка в работе ИБП. Дальнейшая работа не допускается") без описание самой проблемы или указания ее кода.
3) сведение об ошибке можно увидеть только на экране ЖК дисплея на самом ИБП с жутко не удобном формате нумерации (в ее качестве используются цифры и буквы латинского алфавита) и времени, которые отсчитывается с момента запуска ИБП.
4) Если есть необходимость перейти в байпас, когда электронное управление навернулось, то это механически не возможно.

Надеюсь, что мой крик души кому-нибудь да пригодится....

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.037 секунд.