Eaton Форум Автор Тема: 9390 - некорректное время работы от батарей
vladk
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум 9390 - некорректное время работы от батарей
 June 2, 2017, 10:34
Eaton Форум Цитата

ИБП показывает на LCD время работы от батарей 2 минуты, на самом деле держит 30 минут. Что можно предпринять для коррекции?

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: 9390 - некорректное время работы от батарей
 June 2, 2017, 12:11
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Нужно уточнить, какой тип АКБ используется и насколько правильно они сконфигурированы в настройках ИБП (это делает инженер при пуско-наладке и регламентном обслуживании).
Вообще говоря, это не точное, а ориентировочное, расчетное время (на основе аппроксимации разрядной характеристики АКБ). К тому-же уровень нагрузки может меняться со временем. Серьезно оценивать состояние АКБ по этим показаниям нельзя.

vladk
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум Ответ на: 9390 - некорректное время работы от батарей
 June 2, 2017, 15:35
Eaton Форум Цитата

Батареи потеряли емкость, заменили на новые аналогичные, реальная разрядная характеристика АКБ явно обновилась - нагрузку держит требуемое время, а вот параметры в памяти , похоже, остались прежние. Run Time Calibration скорректирует разрядную кривую ИБП?

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: 9390 - некорректное время работы от батарей
 June 2, 2017, 16:22
Eaton Форум Цитата

Да, должно. Но при замене не обращали внимания на отличия реальной разрядной характеристики новых АКБ от оригинальных? Например, значение Ватт на ячейку - скорректировано? В общем, рассчитывать, что это панацея не приходится.