Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: Eaton 93PS 40 кВа
ffort
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум Eaton 93PS 40 кВа
 April 24, 2018, 07:30
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте!
Возникла проблема с данным ИБП. Находился в работе, скачков по входному напряжению не было. Отрубился UPM-2, ИБП ушел на байпас. При многократных попытках включения включается только UPM-1 и переходит в онлайн, UPM-2 не проходит тест и выдает ошибку перегрузка фазы А. Меняли UPMы местами ошибка на том же UPM та же только указывает фазу B.
Я Так полагаю улетело 1 плечо на инверторе, но причина может быть и в измерительной цепи.

Вопросы:
1. Пытались оставить только UPM1 по скольку нагрузка не большая. На одном UPM даже не дает перевести в режим онлайн хотя в мануале написано что они подключаются параллельно. Я так полагаю что это зависит от настройки ИБП. Могу ли я где нибудь ее поменять, так как с двумя UPM он в режим онлайн переходит но периодически пытается запустить UPM2, даже когда его отключаешь в настройках принудительно. И если неисправность связанна все таки с инвертором то это может ухудшить ситуацию.

2. Если все же мы закажем новый UPM, сможем ли мы просто вкатить в ячейку и запустить, или нужно будет вызывать сервисмена с ПО?

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: Eaton 93PS 40 кВа
 April 24, 2018, 11:10
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

1. Нужно четко следовать указаниям руководства по эксплуатации, п. 7.5.2 "Выключение модулей UPM".
2. Прямо это не запрещено производителем, но желательно, чтобы все-же присутствовал квалифицированный инженер, т.к. нужно, как минимум, проверить и, при необходимости, "прошить" новый модуль.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.034 секунд.