Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Eaton Форум Автор Тема: 9130 3000 Проблема с временем резервного питания
Suicide
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум 9130 3000 Проблема с временем резервного питания
 August 12, 2018, 09:57
Eaton Форум Цитата

Добрый день. Около двух недель назад ИБП стал выдвать ошибку теста батарей, при отключении электричества практически сразу перестал давать питание, когда питание восстановилось, отказывлся переходить на байпасс (в ручную через меню тоже не переключался) и продолжал не давать питание, в логе писал неисправность батареи, после перезагрузки питание восстановилось. На следующий день АКБ были заменены на такие же по всем характеристикам. (Они же используются на шести других ИБП этой же модели без каких либо проблем). После замены на экране и в Web-интерфейсе SNMP-карты показывает "Оставшееся время резервного питания" - 10 минут (до этого всегда было около 1 часа 30 минут). Никаких ошибок теперь не выдает. Запускали вручную тест батареи (успешно), перезагружали его - ничего не меняется. Так же проводили повторно замену всех батарей (голова и 2 блока) батареи предварительно проверены - емкость в порядке, но аналогично - ничего не изменилось. Просьба подсказать - в чем может быть проблема.
Eaton Форум

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: 9130 3000 Проблема с временем резервного питания
 August 15, 2018, 08:34
Eaton Форум Цитата

Здравствуйте,

Время оставшейся автономии - расчетная величина.
Зависит от нагрузки и реального времени работы ИБП на батареях (мощностная оценка разрядной характеристики батарей). Но это всего-лишь статистическая оценка, которая по большому счету не учитывает динамики.
Повлиять на этот параметр напрямую никак нельзя. Причин для беспокойства нет. Показателем состояния батарей данная характеристика не является.

Suicide
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Eaton Форум Ответ на: 9130 3000 Проблема с временем резервного питания
 August 15, 2018, 15:01
Eaton Форум Цитата

А отключение питания ИБП производит разве не основываясь на этом показателе? или вот этот блок настроек это как дополнительная функция, и ее можно не использовать?
Eaton Форум

masenergo
Модератор
Сообщения: 163
Permalink
Eaton Форум Ответ на: 9130 3000 Проблема с временем резервного питания
 August 15, 2018, 15:13
Eaton Форум Цитата

Именно в силу статистических погрешностей, не рекомендуется использовать функцию отключения на больших интервалах прогноза, т.к. чем шире интервал прогноза, тем ниже его точность.
Т.е., условно, если Вы зададите отключение через 1 час, то в силу того, что изначально ИБП не имеет полных данных о реальной разрядной характеристике, он ее аппроксимирует, но не факт, что эта аппроксимация будет достаточно точной и отключение батарей может произойти неожиданно раньше.
Несколько десятков секунд - это разумный компромисс.